回复:西门子S120 CU320 报错F1382

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-20 06:42:16

8楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-04-20 06:27:21的发言 >7楼

如果之前你的项目保存过,没有更换过器件,按道理说不会出现这种情况的,


可能某个参数修改时不注意,没有保存,碰到过几次断电后BOP显示S 即项目不一致的情况。也不知道哪里不一样,就执行copy RAM to ROM,,我也挺奇妙的,,呵呵 也是CU320

北版,改了p492,   增大到500,  现在担心编码器速度保护功能缺失,导致压榨部双电机带一个齿轮箱的会损坏,北版帮忙分析

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!