这么专业的EMC问题,咋跑到《谈天说地》栏目了?对于初涉自动化与驱动行业,对于系统安装和调试中的基础问题,往往都是很困惑的。


因此,最好对EMC电磁兼容的基本知识和准则,先看看教科书或官方发布的技术文件,从理论上和原则上线仔细地阅读和认识一下。网上的议论和只言片语,可以参考,但不要作为“真理”接受。只能是参考。真理在教科书或者官方发布的技术文件相关内容。


另外,实践中的现象也是观察和分析问题的最好素材,不要放过。也就是说,自己针对自动化与驱动系统的接地问题,要有理论和实践两方面的亲历和体会。而不是把论坛里的内容作为圣旨。这是要注意的。


其实,EMC的问题,接地的问题,核心是等电位。比如说,地线干净不干净,测一下即可便知。用示波器,测量地线与参考点之间的波形是否会有毛刺或噪声波;用万用表的交直流电压档,测量地线两端不为0(找一个参考点也可以)?等等。都能知道地线是否干净。


另外,一点接地和多点接地,其实也是为了系统的等电位而采用的不同方法。目的是保证地线本身不要有电流产生。


个见,仅供参考。