类似的问题当然也曾经遇见过了,这个问题需要看几个方面:
1)变压器低压侧中心点接地系统?如果是这个接地情况如何?变压器距现场设备的距离又是多少,土质情况如何?
2)低压侧相线接地,这个接地的电阻是多少?如你描述的情况应该这个接地电阻(实际反映的电流)没有到达低压开关跳闸的整定电流值,或者说这个开关压根不具备跳闸的性能(刀开关),同理,这个接地电流无法熔断刀开关的熔断器。
3)这个比较危害性大的问题是,当低压侧其中一相接地,那么使该回路的整体存在可能接近的缺相问题,长时间这样运行,可能会稍三相负载;同时对单相负载的平衡性存在了问题,从而使部分单相负载欠压或过压。