这个解释有点想当然了,不但名字写错,含义也完全与变频器生产厂家的本意大相径庭了。
引用3楼详细内容:
这个已经写明白了!
12N290A/12HD246A
12N290A=轻载,通俗一点说就是290A的电流是一瞬间电流,例如5-10S 不能一直这样这样带负载。可能时间长一点就会发生过流等保护。
12HD246A=重载 可以一直维持在这个电流范围带动负载不会触发过流报警。。
例如起重机的启动电流比较大,启动的一瞬间可能290A,但是时间就是一瞬间的,所以问题不大。如果一直290A就会过载。
这个解释没有错啊!