西门子PLC200smart,插上SB AE01模拟量模块,连接丹佛斯2线电流型4-20ma的0-1MPA量程的压力传感器,按图接线,(西门子PLC本体24V电源作为供电,传感器正极接西门子本体24V电源正极,传感器负极接AE01模块0+,PLC24V负极与AE01模块0-连接,AE01的R与0+短接),,由于模块本体为0-20ma(0-27648),所以换算到4-20ma,为5530-27648,但是按这个换算完后,机械监控压力表显示压力到0时,PLC显示0.12mpa,机械监控压力表显示压力到0.8mpa时,PLC显示0.51mpa,,监控压力表质量没有问题,丹佛斯传感器测量电流也是正常输出,没有问题,现场无电磁干扰,不知是啥毛病,请大师予以解答