回复:某知名变频器铭牌功率参数的疑问

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-21 17:52:02

78楼

这是一个去年的帖子。我在此不止一次浏览和发言了。今天又看了一遍。还是收获满满。挺感慨的。


在交流传动控制系统应用方面,选型设计是一个很重要的环节。一旦出现纰漏,后果就是很棘手的。类似楼主的问题出现。


第一,变频器的应用只要保证其不超过额定电流的应用,就是连续工作的。100%额定负荷是允许的。否则,过载应用必须要遵循制造商给出的过载周期运行。不能含糊。有关铭牌数据的标识和符号,应该会识别才是;


第二,变频器与驱动选型,必须要了解工艺过程(参见22楼内容)。比如,挤出机的带载启动状态和运行状态的负载特征。也就是系统元器件选型必须要满足负载特性的需求。要求负载机械特性曲线被传动控制系统的输出机械特性范围所覆盖。否则,就会出现系统运行满足不了负载特性边缘的控制需求(比如,重载启动不了问题)。同时,又不能把驱动系统的容量搞得太大,造成不合理的浪费。这就要求系统的设计者必须要有驱动系统输出机械特性曲线范围与负载特性曲线的比较;


第三,电机与变频器的性能和功能也要了解。特别是75楼所提出的问题。因为不同的变频器和不同的电机,它们的产品定位不同,结构和功能会有差异,如果一味的追求成本,以通用级代替工业级,也会出现设备不能满足使用需求的问题。


总之,此楼的问题交流,很受益。在此谢过各位。

我是你的朋友
评论