电脑连PLC占用的是PG连接资源,这个没问题。连西门子自己的触摸屏占用的是HMI资源,一共12个,如果是高档点的精智屏一个屏可能会占用2个HMI资源。连第三方触摸屏占用的是开放式通信连接资源,一共8个。另外整个站点还预留有6个动态连接资源,比如你开放式通信最多其实可以8+6=14个连接资源。S7-1200最多可以带16个PNIO设备,比如16个ET200SP远程IO站点。如果跟S7-1500通信可以用S7通信(一共有8个连接资源),或者ModbusTCP/TCP通信(都占用开放式通信资源),也可以用智能设备(I_Device)功能,用智能设备最方便了。但智能设备顶多同时跟2个IO控制器通信(通过“共享设备”功能),如果要同时跟多个S7-1500PLC(超过2个)还得走S7或者TCP等开放式通信。