回复:300站与200站主从通讯,部分模拟量波动大

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-22 18:00:24

2楼

如果是硬接点直接接到300的模拟量模块波动就±200?应该是300的接线有问题了,要么是有线对地了,要么有线接触不良,要么干扰太大!
如果200采集后通讯给300的?估计是字节偏移错了。比如你读取了AIW1?而不是读取AIW0、2、4…