恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-04-22 20:14:19
1楼
是不是要点击“自动配置”按钮,让装置自己辨识电机和驱动器匹配呢?这个带DRIVE CLIQ电缆的电机我没用过,最好还是让官方的西门子技术支持给你信息。东西在哪买的,就找销售给你提供官方技术支持与服务。
我今天调试一台S120系统,国产第三方电机,先用STARTER在线,然后点击左侧导航的首选项“自动配置拓扑结构”,结果开始不行,我发现CU被认了,驱动却没有,于是,断电,重新把DRIVE CLIQ电缆接头重新插了一遍。再上电,执行在线下的自动配置拓扑结构,结果就成功了。接下来保存和上传文件。然后进行快速调试步骤。很快就搞定了。
我想,楼主的问题可能是自动的拓扑结构自动配置,这个环节没做?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主