回复:用于200Smart控制V90PN的仿博图轴工艺对象MC指令

Phil_Wang

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2018-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-23 14:40:41

4楼

        下面是各功能块程序,注释比较详细,请大家查阅,并希望大家提出宝贵意见。

1、MC_MoveRelative

功能块接口变量

功能块程序

2、MC_MoveAbsolute

功能块接口变量

功能块程序

3、MC_ToRef

功能块接口变量

功能块程序

4、MC_MoveJog

功能块接口变量

功能块程序

5、MC_MoveIncJog

功能块接口变量

功能块程序

6、MC_Initialize

注:200smart的Sina_Pos块有个特性,就是操作模式为0时,会报错“3,不支持的操作模式”,且无法使能,所以初始化时先任意给其赋值一个操作模式。因刚上电一般都需寻找参考点,所以这里把操作模式设置成“4”。

功能块接口变量

功能块程序

7、MC_MotionParam

注:这里是对伺服的速度、加减速百分比、相对定位、绝对定位的速度、位置进行设置

功能块接口变量

功能块程序

8、MC_OprateError

注:这个块反馈的是“操作错误”,因系统性错误,如伺服故障、到达硬限位等在驱动器的报警代码里都会体现,所以这里反馈的是“未使能便触发动作命令”、“速度、位置设定值超出允许范围”等操作性错误。

功能块接口变量

功能块程序

        这些子程序封装成库,后期就能随时调用了。