以下是引用2016JR在2019-04-23 16:26:20的发言 >14楼

W侠,非常感谢分享,,我在急停按钮和停止按钮上都增加了定时器,时间200ms,现在应该是问题解决了,一个月了再没有出现过无辜自动停机的故障发生,非常感谢指导,

以下是引用WWCWWC在2019-03-21 12:57:45的发言 >9楼:我对你的问题非常感...

引用9楼详细内容:

我对你的问题非常感兴趣,也期待你找到真正的原因,整理后在论坛上发表,

我曾经发过的帖子【又是一起profibus DP通讯从站输入模块干扰问题的处理过程】http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1492122&b_id=4&s_id=24&num=52#anch


首先感谢你的分享,通过自己不断努力,把可能的问题处理掉是一件非常高兴的事情,一同为你高兴,

关于这个定时器“滤波”,我在前面也说过,我是通过监控这个我理解的干扰时间来最后确定的,你这个时间应该没有问题,要知道操作一个按钮或开关,延时几百毫秒对于一个操作者可能是无法感知到的,但是,这种方法确实在一定范围内解决了一件非常棘手的问题。也望同行遇到类似的情况下做一点参考。