这个应该是对应单个通道或者2个通道间的滤波抑制。

系统块组态中,这个抑制有多个选项供用户选择使用,一般是针对可能存在的干扰源的频率抑制。

另外还有一项参数是“滤波”,相当于你想做的20mS的采集是类型的处理方法。20mS采集一个数据,相当于这个信号不是实时的模拟量输入信号,可能会有一些滞后现象,但对于一些突发性的尖波干扰有抑制作用。

我之前在400系统中,遇到过一个模拟量通过的干扰(排除的硬件可以解决的方法),只能采用软件处理,我是将模拟量信号不断的采集到一个数据块,如何在定时中断中集中取消一个最大值,求平均。

处理模拟量数据的方法其实有很多种方法,关键点是需要通过实际测试,来确定那种方法相对比较合理,最后确定使用,无论那种方法均对模拟量输入信号均带有滞后性问题,看设备是否能够接受或者说工艺是否能够接受。