回复:模拟量输入分辨率和精度

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-23 17:52:04

1楼

简单的说,分辨率就是模拟量信号进入模块以后,进行模数转换,将例如4-20mA信号,转化为0-27648,如果分辨率是16位,0-27648的每一个数都对应一个电流信号,这16位包含一个符号位和15个数值位,也就是2的15次幂=32768,如果分辨率不是16位,例如13位,那样4-20mA就不会对应0-27648不是每一个数字,是每隔2的3(15-12)次幂,也就是每隔8个数字,可能某电流对应1000,再增加一点点电流就对应1008了,没有中间那些数值,如果是12位,则每隔16个数字。

分辨率一定程度影响精度,一般分辨率高的模块,精度一般都高。当然精度也和内部元件工艺等有直接关系,决定测量的准确性,例如实际电流12mA,一个模块测量结果11.95mA,一个测量结果12.01mA,那肯定后者精度高。分辨率和精度都用来衡量模拟量模块的性能。