展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-04-23 15:36:44的发言 >11楼

我就是让他除非编码器坏了,否则其他的问题尽量不报故障停机。

就这个问题的基础上,我还想延伸一个问题,  将P491=1,我这里做过测试,P491=1后,拔了编码器还是会报故障(类似于堵转之类的),  我应该怎么做,  是否重新P1300=20,  重新将全部纸机传动点脱开联轴器,重新做一次静态,动态辨识?  北侠,求教。有没有具体的教程。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!