回复:S120变频器经常报警A05002,变频器入风口温度过高

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-24 08:19:05

6楼

展开查看
以下是引用古ben在2019-04-24 00:18:08的发言 >5楼

如果真有5個溫度傳感器,  那麼這s120溫度保護真心靠譜。

以下是引用kdrjl在2019-04-23 23:46:17的发言 >4楼:哦,看参数说明,应...

引用4楼详细内容:

哦,看参数说明,应该是传感器监控的?不知道,没关注过这些东西。因为我没遇到过超温报警的情况。也就是说,我用的装置,温度都不高。嘻嘻

温度传感器是不少,进风、每个功率模块、绝缘层都有,如果是一个功率模块的好像没有5个。

你可以链接STARTE,里面可直接显示是功率模块还是进风温度高。

如果你200多台变频器,就一台温度高,不外乎两种情况

1、进风温度,可以检查这台变频器的柜子进风口是否有过滤器,过滤器是否灰尘太多,或者此处空调风是否达不到。

2、模块温度高,这应该除下灰就能解决。


传感器基本不会出问题,我只遇到过拆开变频器再回装后,有时温度传感器插头接触不好,重插两次就OK了

评论