最近楼主做了一个改造项目,活套控制竟然在传动里面,得益于西门子传动的博大精深!!!感觉控制方法也是大开眼界。
保产期间,分享一下活套的常见故障及处理方法
1) 活套不起套。最常见的原因是跟踪信号不好,擦拭活套扫描仪和机架前的热检等。
2) 中途落套。应检查活套前的热检是否有“假尾部”信号产生。对于“假头部”、“假尾部”信号,可以从以下三个方面避免:
a.保持扫描仪探测镜头干净,每天擦拭一次;
b.每根钢的头尾间隙要大于3s以上,否则控制系统会误认为是“假头部”,而拒绝执行正常的活套控制,尾部到来时不落套,易发生甩尾、憋钢。
c.活套台内轧件周围有水、蒸气等影响活套扫描仪的扫描,出现“假尾部”、“假头部”信号。
希望大家被充,多交流!相互学习!相互进步!