要是我判断也是干扰,输入点如果有干扰闪烁在诊断中是可以看到动作的,但输出在诊断中不会有反应,如果在输出没有逻辑接通时实际有了输出,就一定是干扰,在测试台上跑了一天都没事,回来故障依旧,这说明问题来源还在设备本身的元件产生了干扰,这种干扰也称作EMC就是电磁兼容性,我还遇到过这样的问题,就是刚使用时设备没问题,不到一年,设备开始出现误动作,现场检查发现就像你说的那样,输出在逻辑关系没动作时全部突然打开,后来我将控制电源零线处理后好了。像你们这种问题,可以将信号线更换好一点的屏蔽电缆,使用接地仪表测试仪找到干扰较大的干扰源后再做相应的处理。