回复:稀了奇!古了怪!大神们来看下这个故障!

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-24 14:30:09

6楼

有一个疑点是能够更换的都更换了一遍,这样不利于排障。我们作为一名维保人员,在故障出现时,还真的需要先冷情思考一下可能的问题点,再进行具体的排障。不然,旧故障没有排除又添新故障。

我实际上倾向于外部干扰和电源稳定性问题,当然,外部短路情况也不排除。

从你描述的情况看,系统干扰特征比较突出。所以,我在前面就已经说了,最后那根监控一下用户程序。如果在程序没有输出前提下,有继电器动作,干扰的可能性很大,这个干扰很可能是电源里进来的。当然,那个噼里啪啦的另一个可能是回路公共端的开路,索性完全开路也好理解,有时候干扰我们判断的思路的时好时坏,会把我们引入到一个思考的死区。

要说难点,我这半年来始终有一个问题困扰着我,可能近期有查找到问题的可能了,待彻底查清这个问题,我会发分享帖的。