这样肯定是不妥的,最好就是用软启动器,因为它可以在软启动到50HZ后同时接通工频接触器,再断开软启动的输出。 而如果按楼上的先断开变频,再合工频。那么中间必须得有个延时(就是变频的接触器完全断开后才能合工频,否则会出现同样的问题) ,但是在经过一个很小的延时后,电机可能就减速了很多,接下来合上工频,就比直接启动工频效果好不了多少(特别是我原来是控制110KW的水泵,若一下停机会出现水锤现象,严重损坏水泵)