回复:S120变频器经常报警A05002,变频器入风口温度过高

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-04-24 22:07:17

7楼

展开查看
以下是引用梦天空在2019-04-24 08:19:05的发言 >6楼

温度传感器是不少,进风、每个功率模块、绝缘层都有,如果是一个功率模块的好像没有5个。

你可以链接STARTE,里面可直接显示是功率模块还是进风温度高。

如果你200多台变频器,就一台温度高,不外乎两种情况

1、进风温度,可以检查这台变频器的柜子进风口是否有过滤器,过滤器是否灰尘太多,或者此处空调风是否达不到。

2、模块温度高,这应该除下灰就能解决。


传感器基本不会出问题,我只遇到过拆开变频器再回装后,有时温度传感器插头接触不好,重插两次就OK了

以下是引用古ben在2019-04-24 00:18:08的发言 >5楼:如果真有5個溫度傳感...

引用5楼详细内容:

如果真有5個溫度傳感器,  那麼這s120溫度保護真心靠譜。

以下是引用kdrjl在2019-04-23 23:46:17的发言 >4楼:哦,看参数说明,应...

引用4楼详细内容:

哦,看参数说明,应该是传感器监控的?不知道,没关注过这些东西。因为我没遇到过超温报警的情况。也就是说,我用的装置,温度都不高。嘻嘻

如上面的图,因为有5个报警,,仔细研读r37的参数,是一一对应的关系,所以就判断为5个温度传感器。不知对否?


倾向于你所说的第二种情况,停机我要拆开变频器来清灰。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!