这个问题在找答案那边看到过的。
对于这个问题,我始终感觉是模块硬件故障了。
首先接口模块故障损坏过,说明通讯干线有可能的强大串入(这只是其中的可能原因),做等电位连接处理。其次,背板U型连接器包含前连接器还包含模块的电源连接均需要检查。
如果监控程序有输出,而实际输出模块没有指示灯亮起,可以通过在线cpu诊断缓冲区看模块信息。
建议断电后,重新安装这个从站的模块,排除可能的接触性问题及前连接器电源问题。如果硬件连接正常,就是没有前连接器的24V电源,输出模块的指示灯也是会亮的。如果检查硬件连接正常,程序监控有输出,而指示灯没有亮,那么,这2个模块的损坏的概率就大了。