10米内,控制系统没变频器,不会有干扰问题。
你要确认:
1、所有的非地线导线是不是有哪根线对地了?有的话快点拆掉,否则很快整个网络通讯口都烧掉的。接地了最直观的结果就是通讯频繁的时好时坏而且有轻微的糊。
2、你先用电脑通讯测试软件测试,如果3个一起通讯都正常,那么问题就在PLC程序通讯逻辑组织不严谨。
3、串行通讯,底层协议都是点对点的通讯逻辑一个一个的轮询,你接入的站点通讯越多整个通讯周期时间就会越长的。比如一个站点通讯100ms就完成,两个站点就要200ms,三个站点就300ms,通讯周期时长就这样按接入站点的增加而增加咯。