今天去看了他们的维修进展,回来有点蛋疼。
事情是这样,我来复盘下他们的故障:一开始他们发现机床在加工过程中主轴上的刀掉落,打开电控柜发现所有继电器在乱跳,再往上看到PLB510上的指示灯在跳,然后在人机界面把PLC 状态监控调出来发现INPUT和OUTPUT在010101的跳,查到这重点怀疑MC,他们送检MC,海德汉检测后说没问题!
海德汉530系统控制顺序是 : MC(plc)→PLB510(扩展IO模块)→继电器
在他们没有送检MC前,我觉得他们这个故障很像是干扰,本着系统硬件一般不容易损坏。我建议他们把接在IO扩展上的输入点能拔的拔掉,能用外接24V短接的就短接,能在PLC里面强制就强制,尽量不经过外部来测试这个故障。他们把刀库的输入输出拔掉了,因为刀库没用,之前刀库外部线缆也没有拆掉。后来反应说故障依旧,并且他们把重点放在MC上了,这个事就算过了……
今早,看到没进展,我说咱们从头再复盘下这个故障吧,看有没有忽略的!说到这个刀库线的事,他们突然说,上次拔掉刀库的输入输出,PLC监控上看输入输出不再010101的跳了,跳的只是IO模块和继电器,我去,这个什么鬼?你PLC没输出,你继电器瞎跳,那就是你外围电路有短路呀!你的方向还是要回到你输出的电路上上呀,如楼上几位所说,说不定你某个继电器控制的24V电路短路影响到继电器,进而影响到共用COM点的说有继电器呀!
故障也许不在这个上面,但是这个新的表象出现你不抓住,还是弄MC硬件好坏与否,还在弄进电400V电源的接地?不明白怎么想的……