这个现场我曾经遇见过,所以在楼上就提醒过可能的原因,如公共端子上存在开路,应该说是间隙性的开路。另外,回路的短路(不是很严重的那样),即电压由于短路下降,使部分电气因丢失电压而工作异常,电压下降,负载异常后,使负载减小(减轻)又使电压回升,这样周而复始的进行,在具体的表象就是继电器乱闪。