et200s_f_operating_manual_zh-CHS_zh-CHS文档中提到
如果通过一根电缆发送故障安全数字量输出和故障安全数字量输入信号,则 PME F pm DC24V PROFIsafe 电源模块或F-DO 模块上可能会发生回读错误。 在这种情况下,模块将发出短路信号。
解决方法:对由同一个 PM-E F pm DC24V PROFIsafe 控制的F-DI 模块和F-DO 模块或标准
DO 模块使用不同的电缆。
这个问题怎么理解呢?是指禁止在同一电源下的安全DI直接输出到DO口吗,一定要带负载吗?