回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12844
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-04-28 09:00:32

8楼

展开查看
以下是引用画乡工控人在2019-04-27 19:33:54的发言 >6楼

    谢谢版主回复指导,今天又出现了失速断带现象,而且没有报警,由于没有1000线的编码器,将型号的编码器(2500线)换上,换上后驱动器报F31100故障,将P0408由1000改成2500,但是该完后又变成1000, 按照版主的指导将P010改成4后,P0408才修改成功,点动电机驱动器报F31101(编码器 1: 零脉冲故障),将P0425改成2500后,点动电机正转有时转有时不转,反向点动不转,查看驱动器r0021和r0027值都正常,怀疑联轴器或机械部分有故障,由于这部分都用防护罩保护无法看到,当打开防护罩时发现联轴器的尼龙棒都断了。这就解释失速时没有报警的原因了,开卷轴被收卷拉着走,料卷没有张力造成收卷速度越来越快达到饱和速度。更换尼龙棒后故障解决。






以下是引用老兵在2019-04-26 20:37:38的发言 >5楼:如果是初次调试:按...

引用5楼详细内容:

如果是初次调试:按以下步骤:

1、P10 = 4

2、P400 = 3005或者3006(取决于你的编码器是HTL还是TTL)

3、P10 = 0

4 、P10 = 4

5、P400 = 9999

6、P408 = 1000

7 、P10 = 0


如果已经调试过了,就把P10 = 4,然后修改P404

很多时候电气故障发生跟机械是密切相关的,机电一体化检查就非常重要啊。