这样MSG指令跳转是最容易出问题的,一般都不会这样搞。
常用的方法是通过修改MSG输入参数的方式来切换读写模式,请参考官网入门轮询通讯例程,用一个计数器C跟一个MSG完成轮询。比如计数器C的状态0~4是读参数,5~9是写参数,当每次Done后发现需要写直接把C跳到5,这样就直接跳过所有读,马上开始写。