以下是引用PAN_AQUA在2019-04-25 09:19:20的发言 >40楼:
老师 我模拟您的程序,为什么还会出现error6的现象?被这个地方卡住很久了,一直不明白

最近我的信息提示功能好像有问题了,无法及时回复大家的讨论,见谅。
你这个问题非常典型,这个问题解决的方法也非常简单,将网络2与网络1位置对换,实际上我就是要你先把modbus的初始化做完,然后才调用MSG指令。
modbus rtu指令的初始化MBUS_CTRL的done位,理解为SM0.0就明白了其中的原理。