以下是引用bobo111在2019-04-30 10:01:45的发言 >5楼

我也是碰到这样的问题...

解决了,其实没有问题,数据已经发出去了,DONE信号只保持一个周期,而自由口通讯本身是没有反馈的,所以看起来是没有反应,建议用用done和error信号做一个信号置位,同时用串口调试软件监控数据。

注意一下38两根线是不是接反了。如果一切正常的话,串口调试助手会收到PLC的数据的。