我在本栏目发过一贴,叫《你玩MM440觉得过瘾吗?》,然后,就放在中华工控网“我的博客”中了,不久有些网友问我关于“快速调试”的问题,让我感觉好像他们还不会用和不理解快速调试的操作步骤呢。于是产生想再写一帖的想法,叫《你会使用MM440吗?》。一直在犹豫,这不,楼主抢先发贴。正好大家讨论,省得我再发主题。下面就谈谈我的《快速调试》。
首先,《快速调试》在使用手册有专门的描述,采用流程图的形式,特好理解,顺着流程一步一步操作,即可完成全部过程。基本部分分为:第一,工厂化设置(不论是新开箱的,还是以前使用过的,在调试开始,最好初始化装置);第二,进入快速调试,设置电机的、现场要求的实际参数;第三,装置根据输入的参数内部计算(P3900=3);第四,装置对电机的冷态识别与计算(P1910=1);第五,规格化设置(P2000-P2003);第六,“过程布线”。比如,根据需要的BICO互联、母线电压控制器的使能、制动周期、软启动的使能...等等。快速调试的流程只包括了前4项,后面2项是我加的。嘻嘻。
其次,说说快速调试的P1910与P3900。P3900=3的执行,根据快速调试中所输入的参数只做静态的计算,电机不通电。P1910=1的执行,电机需要合闸通电,对电机进行冷态识别,并计算电机的相关参数。我认为,不论P1300等于什么,P1910=1,P3900=3都必须做才可。
最后,说说两种设置顺序。如果先设置P1910=1,再设置P3900=3的话,应该是:P1910=1确认以后,显示器“A0541",此时,按下“启动按钮”(P1910=1是需要合闸操作的)。但是这时,装置并不合闸,不要理他,继续操作P3900=3,确认以后,显示器立刻显示BUSY,等待,这个过程,就是P3900=3的静态计算过程。当BUSY消失,系统立即自动合闸(前面已经操作过合闸了),显示器显示“A0541”,等待,此过程是P1910=1的识别计算过程。当显示器由A0541变成BUSY,即将通过P1910=1了。显示器BUSY结束,系统自动断电停止。从此结束了快速调试的P3900和P1910的两个计算与识别的操作。结束以后,不要忘了操作一下停止键。否则会影响下一次的正常启动。
如果先跳过P1910=1,直接做P3900=3,显示器出现BUSY,结束以后,再操作P1910=1,然后操作合闸按钮,显示器显示A0541,等待,稍候出现BUSY,自动断电结束,两种操作的结果是一样的,都可以。
这里关键是,操作P3900=3以后,就可以等待BUSY结束,而操作P1910=1以后,出现A0541,不能等待,要接着操作“启动”,否则,A0541“永远”也消除不了了。P3900=3的等待过程(也就是BUSY的等待过程)很短,30秒以内,而P1910=1合闸以后的A0541的等待过程可能长一些,要几分钟的时间(不一定)。判断P1910=1是不是PASS了,就看显示器是不是由A0541变成了BUSY,并且系统是不是自动断电结束了。而不是人为断电(通过修改P1910=0)结束的。
好罗索,不知道说清楚了吗?