西门子PLC CPU为314C-2PN/DP,通过CPU自带DP接口与ABB DCS进行数据交互。PLC作为从站,DCS作为主站。PLC组态软件为TIA V15。
PLC侧定义2个输出区2个输入区,第1个输出区发送开关量点,第2个输出区发送模拟量点,第1个输入区接收开关量点,第2个输入区接收模拟量点。
经测试DCS接收PLC的开关量正常,PLC接收DCS的开关量也正常;DCS和PLC之间模拟量没有数据交互。检查数据区宽度及一致性都设置正确。
最终仅配置1个输入输出区,数据交互正常。
按照道理来说配置多个输入输出区应该是可以的。