为了消灭0回复,我抢占1楼沙发。


因为我这次用的DCC编辑的工艺过程文件比较多,把一个DCC的6个区都写满了。所以在设置DCC时间组时,有意把时隙加长了设为20ms。这反倒不行。将其时隙减小,这个故障就消失了。


有点奇怪。时间组的时隙设置,是我理解错了?