kdrjl 任老师五一快乐!看了你多年前的帖子点个赞,
https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1487334
今天调试一台MM440。。。
检查变频器参数,P640 = 100,电机没有过载,也就是说靠电流触发堵转故障没戏。怎么办呢?在监控参数r2198时,我发现,堵转时虽然第8位电流触发没有动作,但是第6位的电机锁止动作了。由0变1了。于是,利用MM440内部的一个自由功能块反相器,配合参数r2198.6激活外部故障参数P2106。实现电机堵转时的故障保护。
请具体指点下,“”用MM440内部的一个自由功能块反相器,配合参数r2198.6激活外部故障参数P2106。实现电机堵转时的故障保护。
r722.0-r722.5的那位?p701-p706的那个输入,参数如何设定?
拜师了!