1.首先组态问题,两个PLC都组态PN/PN Coupler即可
2.PN/PN Coupler有两个MAC地址,一台PLC组态其中的一个MAC地址,那么另一台就要组态另一个MAC地址的PN/PN Coupler
3.PN/PN Coupler设备上有两个X1,两个X2。一台CPU占用其中的一对X1 X2,当然要因实际情况而定,也可只用X1。那么剩下的另一对X1 X2分配给CPU占用即可。
4.没有特殊情况可以两个CPU分别连接两个X1口即可
切记不可一台CPU连接X1,而另一CPU连接同一侧的X2接口