仔细检查为什么线会脱落。首先肯定是螺钉没有紧固。

接线结构就是螺钉顶接线孔内一个铜片,看内部其他没有脱落的接线情况,

接线处理不当裸露的比较多,拆除一根接线,发现有人为剪断线芯,原因就是最早接线有并联接线,后改造这个模具接线,就没有并联了,并联双根线接入接线孔内就偏大了,于是就有了剪断部分线芯不正规做法,当时电工为了省事,就没有剪断以前的接线重新剥线接线,且对于这种螺孔接线是需要双折线芯接线,或是要保持前段体积大,尽量要让线芯面积能够填满三分之二的孔面积,再旋紧螺钉才会牢固可靠且不容易松脱出来。