回复:S120变频器下 电机使能时的电流比正常运行时还大很多

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36669
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-02 16:15:21

3楼

你的系统控制方式是V/F还是矢量?如果是前者,看看是否设置了停机励磁或者转矩提升之类的?如果是后者,可以通过在快速调试以后看看参数r331,它是电机励磁电流。内部计算的。