回复:在线调PID,救急!

富春记

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-05 01:15:02

1楼

1、在控制器类型中可以选择对应的单位;

2、在过程值限值中写入需要的上下限;

----这个可以通过指令写入,原数值会否被通过指令写入的新数值覆盖呢?测试中

3、输出值是个百分值,如果是阀门之类,则刚好可以直接用,如果是频率之类,则需要将这个输出值除100之后×50,再转换为工程值由模块输出?

----如果不想让控制器在0~100%之间的大区域进行调节呢?可以通过程序将指定的上下限值写入,比如可以将当前过程值加减一个常数作为输出值的上下限制,则调节可以更平缓一点,对于加压泵站的前池水位调节之类,因为前端有不明工况的管道和上一级加压泵站,如果大幅度调节阀门的开度,势必引起流体在管道里激荡和上一级泵站的大幅度随动,这对于管道是不安全的!

如否?请大神指教