回复:没有源头的M点、DB点;

懂事长

  • 帖子

    261
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-05 13:56:08

22楼

M40.3应该就是P脉冲的一个辅助点位,而DB70.DBX11.1交叉索引不到有可能用到了自定义的指针块,例如可以做一个这样的指针块FC,用于将一个DB块的一片区域拷贝到另外一个DB块的一片区域,管脚输入:DB块号,例如100代表DB100;DB块起始地址,例如20代表起始地址DBX20.0;拷贝的字节数,例如20个字节,表示要从DB100.DBX20.0起的20个字节需要被拷贝。管脚输出:DB块号,例如70,代表DB70; DB块起始地址,例如11,代表DBX11.0,拷贝的字节数,例如20个字节,块内用指针偏移赋值指令实现不同DB块之间的赋值,调用这个块就可以实现从P#DB100.DBX20.0 BYTE 20拷贝到P#DB70.DBX11.0 BYTE 20,从而实现对你程序里面的DB70.DBX11.1的赋值,但是用交叉索引整个程序是搜索不到这个点的,因为这个FC的管脚只是一些Int型变量,只能是先知道有这样的FC能实现这样的DB赋值功能,然后去程序里面找调用的这个赋值FC,去找这个DB70.DBX11.0点的赋值源头。