PLC设备:CPU319F-3PN/DP(318 3FL01-0AA0),8M MMC卡(6ES7953-8LP31-0AA0),不外挂其他设备;

编辑软件:Step7 V5.5 SP4、TIA V15;

问题:无法下载程序到PLC中。

描述:下载方法1、通过CPU上模式转换开关将MMC卡格式化,然后通过Step7 下载组态,提示口令错误。

  步骤一:移除PC与PLC间网线,格式化MMC卡后CPU指示灯状态:BF3红灯快速闪烁,SF红灯常亮,DC5V绿灯常亮,STOP黄灯常亮。

  步骤二:打开PLC-编辑Ethernet节点,

  步骤三:浏览可在线访问节点,选中S7-300,

此时PLC已经有了IP地址。

  步骤四:分配IP地址及设备名称与硬件组态一致。

输入完成IP地址后进行分配操作,此时报错,如下图。

点击“是”选项,提示参数分配已成功。然后分配名称,报错,如下图。

到了这步,怀疑CPU在格式化MMC卡后的IP地址,然后复位到出厂设置,

复位之后重新搜索在线设备,IP地址变为0.0.0.0,

并对其分配IP地址及设备名称,均提示参数传送成功。

步骤五:转到硬件配置,设置安全PLC密码为123456,保存并编译。

步骤六:下载硬件组态。选择目标模块,

选择节点地址,

提示“所组态的模块(离线)不同于目标模块(在线)”

确定并继续,此时弹窗要求输入密码。

输入之前设置的密码“123456”,提示输入的口令不正确或验证被阻止。

取消操作,

  步骤七:尝试上传CPU,

报错,

  步骤八:在TIA博图中新建项目,进行上传。

报错,并取消操作。

  步骤九:将博图上新建的项目下载到CPU中,

缺少安全程序,在组态中启用安全功能。然后下载,


下载成功,