回复:P500工艺应用 (应用) / 工艺应用请教

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-05 21:44:11

3楼

如果是带编码器的,那P500 = 0启动不了溜车,P500 = 5就OK了?说明你的启动过程速度设定值太低了。你把速度设定值提高点试试?估计P500 = 0也没问题呢。


说明书里写的很清楚,P500 = 5是针对无编码器的控制应用的。在0速附近的状态,矢量控制就是V/F控制,当转速达到一定时,才会过渡到矢量控制呢。启动时提高设定转速值,让电机转速快速通过V/F到矢量的过渡阈值。驱动力矩就会澎湃发出,杠杠的带劲,试试看呦。


我很早以前,在电机对拖的实验台上就发现,V/F控制启动的带载能力很差,给出一定负载,电机就启动不起来。加了转矩提升也没戏,感觉就是电机在启动状态特性很软,没劲。总觉得很不对劲,V/F也是恒转矩特性嘛,为什么启动状态会这么差?后来发现,把转速的设定值通过阶跃给定发出,提高到20Hz以上设定值时,电机的启动带载能力立马就显现出来了。呈现了电机的恒转矩输出特性。


所以,如果是带载启动,就应该把转速的设定值从零直接提高到一定数值,就很好启动了。个见。仅供参考。

我是你的朋友