P2000这个参数是需要手动输入的,这个自动识别没办法。楼主的问题应该就在这。
另外,即便是西家自己的带DRIVEQLIQ口的电机,静态及动态优化最好也做一下,毕竟你光有电机 的参数,却没有变频器到电机的电缆的数据,也没有出线电抗器的数据,更没有负载的转动惯量、摩擦系统这些基本数据,这些,都是要靠优化才可以得到的。