        200Smart做主站错误代码3是通信超时。可能原因:

        1、CPU上的485口除了用做Modbus通信是否还有别的使用,做Modbus的同时如果还做别的通信,会产生冲突;

        2、“MBUS_CTRL”功能块各引脚配置是否正确,En、Mode需长置1,如使用集成的485口Port需设为1,波特率、奇偶校验是否与从站一致;

        3、使用CPU上集成的485口,需要用"ModBusRtuMaster"库,使用通信板,用"ModBusRtuMaster2"库。

        4、"ModBusRtuMaster"的库存储器分配地址是否与别的已使用地址冲突。