回复:通过FB4做回退功能,程序加工时,程序没有运行时可以回退,程序运行时报警。求解

无非

  • 帖子

    241
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-05-06 22:04:03

6楼

展开查看
以下是引用手机用户20190504DZ02P4在2019-05-04 22:35:39的发言 >5楼:我也遇到同样问题。学习了。另外,FC9是不是只能在程序运行时执行呢?ASUP回退在停止状态下可以执行吗?

机床启动、复位时运行一次FB4即可,其它时候不再需要运行和调用FB4关于这个子程序的调用。然后在需要中断的时候调用FC9即可。以前理解错误,以为FB4 要与FC9同时调用。