回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-07 11:42:18

2楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2019-05-07 11:29:08的发言 >楼主

故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警

根据手册查到:


用电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。

还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧!

第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

没办法了,只能重新配置新通信板的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。



没看明白,CBP2有问题,怎么会报F023?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心