回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-07 11:42:37

3楼

我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。

结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。

开始我以为通讯板就是DP总线通讯板,后仔细一看其实就是70VC的主板CUVC啊