下降的过程中电机处于发电状态,相当于负载带着电机转动。此时变频器的直流电压会增加,这就是为什么下降过程中先报直流过压报警,此时过压控制器肯定工作了,直流侧还能承受的住,至于报过压故障就说明这个能量没法靠过压控制器(V20默认是打开的)来优化掉。至于楼主说的给定25Hz,实际输出26.3Hz是因为过压控制器工作了,提高实际的转速从而达到降低直流电压的目的。