回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-07 15:27:23

12楼

cuvc损坏了,必须要进行功率定义

为什么?n年之前,新手,一次将大功率的cuvc换到小功率上面,上电就报F023故障,,


后来发现是由于大功率的温度检测点比小功率的要多,没有功率定义的话,就会有温度检测的缺失,不能复位、、


Thank you for the support.

精华帖版主置评:这样的使用经验和方法。都是很好地共享。