回复:G120正反转由I/O端子控制,通过modbus 485读取变频器参数到plc,是否可行?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-05-07 15:42:11

3楼

展开查看
以下是引用w414065851在2018-08-27 17:30:12的发言 >楼主

 如题。G120正反转由I/O端子控制,通过modbus 485读取变频器参数到plc,是否可行?

控制权与读写参数是两码事。

任何状态下,都可以通过485USS协议读写参数。

即可以使用PKW字段读写,也可以使用PZD字段读写。

当控制权不通过报文时,此时的PZD1、2无效。

需要注意的是,某些固件版本可能导致BF灯亮。需要升级固件。