回复:G120正反转由I/O端子控制,通过modbus 485读取变频器参数到plc,是否可行?

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-05-07 16:00:35

4楼

展开查看
以下是引用yming在2019-05-07 15:42:11的发言 >3楼

控制权与读写参数是两码事。

任何状态下,都可以通过485USS协议读写参数。

即可以使用PKW字段读写,也可以使用PZD字段读写。

当控制权不通过报文时,此时的PZD1、2无效。

需要注意的是,某些固件版本可能导致BF灯亮。需要升级固件。

以下是引用w414065851在2018-08-27 17:30:12的发言 >楼主: 如题。G120正反转...

引用楼主详细内容:

 如题。G120正反转由I/O端子控制,通过modbus 485读取变频器参数到plc,是否可行?

pn的,如果不走pn通讯,不希望bf闪烁,可以通过把参数P2030修改为0,来解决这个现象,其他通讯方式的,不知道是否也可以如此。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8134条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。