应该是你在别的位置有关于4.6和4.7的输出,然后产生了冲突。或者说是你监视的编程块里有输出,然后后面的块又把它给复位了。当你把这你监视的块移动到你后面的时候,这个时候是你的程序生效而不是前面的程序生效。总体来说是与扫描方式有关:西门子的PLC扫描方式是从上往下扫描,然后执行最后一次的输出。
冲突 我一开始也考虑了也排查了 但是在交叉引用里 只有一个db3800.dbx4.6和4.7